品质协会(www.PinZhi.org)

 找回密码
 加入协会

QQ登录

只需一步,快速开始

高温高湿等老化测试设备 UV紫外线老化测试设备 盐雾测试设备 拉力测试仪 MFR熔融指数测试仪 IP防尘防水测试仪器 GB∕T 2423全套标准
查看: 4083|回复: 3

线缆阻燃特性(Flame Propagation)测试规范:IEC60332-1、60332-2和60332-3

[复制链接]

945

主题

1092

回帖

28

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
131883
品质币
129286
职位
1
发表于 2017-8-7 00:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
低烟无卤线缆达到低烟雾无卤素的要求的同时也必须达到较好的阻燃等级,为了评定线缆的阻燃(Flame Propagation)的性能优劣,IEC分别制定了 60332-1、60332-2和60332-3三个国际标准

IEC60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力。IEC60332-3用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力,相比之下成束线缆垂直燃烧时在阻燃能力的要求上要高得多。

IEC60332-3测试规定,成束 3.5米长的电缆样品固定在梯形测试架上,试样数量按不同分类所要求的非金属物料决定。试样垂直挂在燃烧炉上,空气通过底板上的进气口引入燃烧炉。燃烧器以750℃的火焰与样品接触,样品在强制吹风(气流排放5立方米/分钟,风速0.9米/秒)的情况下,必须在垂直燃烧20分钟内燃烧不起来,电缆在火焰蔓延2.5米以内自行熄灭。

IEC60332-3有A类、B类、C类和D类之分,进一步评定阻燃性能优劣。IEC60332-3A阻燃性能最好,在垂直燃烧40分钟内燃烧不起来。

1. 问答、交流探讨的帖子,回帖时,请不要发纯表情等无价值回帖,无意义,太多了影响用户体验,经常这样账号会被扣分甚至禁号的;
2. 品质协会是个学习、交流分享的平台,所有资料和内容归作者和版权方所有,需要正版标准、资料的请去相关的官方网站等平台购买。

0

主题

3204

回帖

0

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
3233
品质币
29
职位
2
发表于 2017-8-7 09:48:01 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。

1

主题

10

回帖

0

精华

品质协会初级会员

Rank: 2

积分
50
品质币
39
职位
3
发表于 2018-9-28 09:36:02 | 显示全部楼层

62

主题

5万

回帖

5

精华

品质大师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
112100
品质币
53483
职位
4
居住地
江苏省 无锡市
发表于 2022-11-10 20:35:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入协会

本版积分规则

《品质协会规则》|品质币|手机版|品质B2B|联系我们|注册加入协会|品质协会(www.PinZhi.org) |网站地图

GMT+8, 2024-5-22 08:45 , Processed in 0.023543 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 品质协会 © 2010-2024

品质人,让生活和环境变得更美好!!!

快速回复 返回顶部 返回列表